18/02/2014, 23:12:02
Re !
Tu peux déjà prévoir de relier toutes les alimentations des volets et des points lumineux directement au tableau (au moins mettre la gaine)
Pour les prises tu n'es pas obligé de toutes les câbler directement au tableau mais d'imaginer quelques prises commandées à des endroits stratégiques ou tu serais susceptible de mettre des luminaires d'appoint.
Il y a une autre solution qui consiste à ajouter deux fils supplémentaires en 1,5 mm² (1 phase et un neutre ) dans les gaines qui alimentent les prises que tu pourras utiliser, le cas échéant, pour transformer des prises en prises commandées mais il faut prévoir de la place dans le tableau car pour les protections tu seras obligé de séparer les circuits prises des circuits prises commandées qui sont considérées par la NF C 15-100 comme des points d'éclairage.
Pour la protection je ne conseille pas d'utiliser les détecteurs KNX mais une alarme spécialisée équipée d'une carte de sortie pour interagir avec le KNX et déclencher les scénarios.
En faisant de la protection périphérique (très efficace car le voleur est signalé avant d'être entré) tu as besoin de très peu de détecteurs spécifiques pour l'alarme.
As tu prévu des détecteurs dans tous les ouvrants ?
Tu peux déjà prévoir de relier toutes les alimentations des volets et des points lumineux directement au tableau (au moins mettre la gaine)
Pour les prises tu n'es pas obligé de toutes les câbler directement au tableau mais d'imaginer quelques prises commandées à des endroits stratégiques ou tu serais susceptible de mettre des luminaires d'appoint.
Il y a une autre solution qui consiste à ajouter deux fils supplémentaires en 1,5 mm² (1 phase et un neutre ) dans les gaines qui alimentent les prises que tu pourras utiliser, le cas échéant, pour transformer des prises en prises commandées mais il faut prévoir de la place dans le tableau car pour les protections tu seras obligé de séparer les circuits prises des circuits prises commandées qui sont considérées par la NF C 15-100 comme des points d'éclairage.
Pour la protection je ne conseille pas d'utiliser les détecteurs KNX mais une alarme spécialisée équipée d'une carte de sortie pour interagir avec le KNX et déclencher les scénarios.
En faisant de la protection périphérique (très efficace car le voleur est signalé avant d'être entré) tu as besoin de très peu de détecteurs spécifiques pour l'alarme.
As tu prévu des détecteurs dans tous les ouvrants ?