26/07/2008, 14:44:55
On 26 juil, 14:24, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> Bonjour
> Je ne me lasse pas de poser des questions ...
> Ayant motorisé mes volets roulants via des TR521 et une horloge THEBEN
> 648DCF en mode astro, le tout associé à un capteur crépusculaire de
> station météo THEBEN : ceux-ci sont sensés descendre en fin de
> journée.
> Le hic, c'est l'été : on est tranquille sur la terrasse ou dehors et
> paf, tout descend ... Bref étant anxieux de nature et surtout pour ne
> pas avoir à expliquer à madame, qui est restée bloqué dehors, que
> l'investissement KNX est fantastique, j'ai décidé d'installer un
> feuillard sur la fenètre.
> Pour cela, j'ai commandé des entrées RF Hager : TR302A (http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...fe273d4deb...)
> et des feuillards : magnetic contact eibmark. (http://www.eibmarkt.com/
> cgi-bin/eibmarkt.storefront/488b14db00c5d9fe273d4debae3806ec/Product/
> View/e166&2D4).
>
> Du coup : je remarque que lorsque l'aimant est au contact du détecteur
> le circuit se ferme, le système emet donc un ordre : ça ne me sert a
> rien de savoir que la fenètre est fermée...
> Se serait bien d'envoyer un ordre lorsque le circuit est ouvert...
>
> Quelques questions :
> Existe-t-il des détecteurs qui se ferment en l'abscence de contact
> magnétique ? Si oui avez vous des références ?
1/ on parle de contact de feuillure (pas feuillard????)
2/ oui il y a des contacteurs magnétiques avec des bornes CRT
(Commun / Repos / Travail), on peut donc créer une boucle NF
(Normalement Fermée) ou NO (Normalement Ouvert).
Je ne connais pas les paramètres du TR302 (j'ai horreur des produits
radio avec le TX100), mais il est peut-être configurable en NO ou NF,
et avec envoi de valeur sur front montant et descendant.
> L'ordre émit peut être configuré en blocage : dans ce cas, le volet ne
> peut être manoeuvré. Question très bète : comment lever un blocage ?
>
Pour bloquer envoi d'un 1 sur objet blocage, pour débloquer envoi de 0
> Grand merci..
> Bonjour
> Je ne me lasse pas de poser des questions ...
> Ayant motorisé mes volets roulants via des TR521 et une horloge THEBEN
> 648DCF en mode astro, le tout associé à un capteur crépusculaire de
> station météo THEBEN : ceux-ci sont sensés descendre en fin de
> journée.
> Le hic, c'est l'été : on est tranquille sur la terrasse ou dehors et
> paf, tout descend ... Bref étant anxieux de nature et surtout pour ne
> pas avoir à expliquer à madame, qui est restée bloqué dehors, que
> l'investissement KNX est fantastique, j'ai décidé d'installer un
> feuillard sur la fenètre.
> Pour cela, j'ai commandé des entrées RF Hager : TR302A (http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...fe273d4deb...)
> et des feuillards : magnetic contact eibmark. (http://www.eibmarkt.com/
> cgi-bin/eibmarkt.storefront/488b14db00c5d9fe273d4debae3806ec/Product/
> View/e166&2D4).
>
> Du coup : je remarque que lorsque l'aimant est au contact du détecteur
> le circuit se ferme, le système emet donc un ordre : ça ne me sert a
> rien de savoir que la fenètre est fermée...
> Se serait bien d'envoyer un ordre lorsque le circuit est ouvert...
>
> Quelques questions :
> Existe-t-il des détecteurs qui se ferment en l'abscence de contact
> magnétique ? Si oui avez vous des références ?
1/ on parle de contact de feuillure (pas feuillard????)
2/ oui il y a des contacteurs magnétiques avec des bornes CRT
(Commun / Repos / Travail), on peut donc créer une boucle NF
(Normalement Fermée) ou NO (Normalement Ouvert).
Je ne connais pas les paramètres du TR302 (j'ai horreur des produits
radio avec le TX100), mais il est peut-être configurable en NO ou NF,
et avec envoi de valeur sur front montant et descendant.
> L'ordre émit peut être configuré en blocage : dans ce cas, le volet ne
> peut être manoeuvré. Question très bète : comment lever un blocage ?
>
Pour bloquer envoi d'un 1 sur objet blocage, pour débloquer envoi de 0
> Grand merci..