(07/04/2014, 06:54:06)mcfly a écrit : Ok , en regardant le pdf de présentation de la gamme il y a 4 possibilités, 2 possibilités par type de bcu , j avoue ne pas bien comprendre quel bcu mettre mettre dans quel cas ?
3commandes : Si tu veux dire commande 3 poussoirs c'est un BCU 6120/12
Idem + sonde : BCU 6120/12
Idem 2 + affichage 1 ligne :BCU 6120/12
Idem 3+ écran :BCU Power 6120/13 mais je n'ai pas cette configuration et dans la documentation l'écran est toujours présenté avec le bouton rotatif au minimum, plus éventuellement des boutons poussoirs supplémentaires : à creuser !
(07/04/2014, 06:54:06)mcfly a écrit : Lorsqu il y a besoin d une alim supplémentaire, peut on utiliser l alim knx si elle a une sortie blanc/jaune ?Dans la documentation c'est indiqué alimentation 24 V DC et la tension de l'alimentation supplémentaire KNX est de 29 v ; actuellement sur ma platine de test j'ai un BCU Power alimenté par la sortie 29 V de l'alimentation KNX et ça fonctionne mais j'ai prévu d'installer une alimentation 24 V pour l'installation réelle.
(07/04/2014, 06:54:06)mcfly a écrit : Vu que je rénove , j ai déjà du 220 v qui arrive a l emplacement des inters, dans quel cas je peut l utiliser selon leurs schémas ?Je ne comprends pas la question; à l'emplacement des interrupteurs tu dois amener le bus KNX
(07/04/2014, 06:54:06)mcfly a écrit : J ai des cloisons en brique, je ne peut mettre que des bâti box de 40 de profond, ça ira pour caser la commande et le bcu ? Sinon peut on déporter le bcu ?La profondeur du BCU est de 20 mm et 30 mm pour le BCU Power
On ne peut pas le déporter