Salut,
Quelques screenshots de l'interface en chantier avec Smartvisu.
Le design est encore assez basique, ce qui m'intéresse pour l'instant c'est la programmation des lectures/ecritures sur le bus, log sqlite et tout simplement valider la théorie de régulation avec la carte FM446 et les actuateurs de chauffage MDT.
Il est nécéssaire de modifier le device.rtr par défaut avec les MDT car la lecture du mode de fonctionnement(1byte) est différente. J'ai trouvé quelques infos sur le forum allemand knx-forum.de. Après modification cela fonctionne parfaitement. J'ai ajouté un icone pour le forcage à x% d'utilisation(mode manuel) pour quelques tests.
L'actuateur MDT renvoie une valeur de charge en %(5.001) pour chaque zone de régulation, en fonction du rapport cyclique du cycle PWM de régulation.
Cette valeur en % est lue par la chaudière(jusque 8 valeurs par circulateur, un algo fait ensuite une moyenne je suppose) et adapte la température de chauffe en fonction de cette charge. Le but étant d'avoir la température de chauffe la moins élevée possible tout en satisfaisant la demande en chauffage de chaque zone.
Je n'ai pas encore testé plus en détail la carte FM446 car la chaudière est en cours de pose et pas opérationelle... je dois encore avoir d'autres infos car toute la doc est en allemand et je ne trouve pas de traduction pour "Einmalladung"(pour eau chaude sanitaire). Une idée ? :-)
Un objet permet également de bloquer la valeur charge à 0% d'utilisation lorsque qu'un fenetre s'ouvre. Ce qui coupe le chauffage dans la pièce(fermeture de la vanne et charge nulle lue par la chaudière).
Sur les screenshots certaines valeurs ne sont pas disponibles car tous les participants ne sont pas sur le rail de test(un seul actuateur de chauffage).
Remy
Quelques screenshots de l'interface en chantier avec Smartvisu.
Le design est encore assez basique, ce qui m'intéresse pour l'instant c'est la programmation des lectures/ecritures sur le bus, log sqlite et tout simplement valider la théorie de régulation avec la carte FM446 et les actuateurs de chauffage MDT.
Il est nécéssaire de modifier le device.rtr par défaut avec les MDT car la lecture du mode de fonctionnement(1byte) est différente. J'ai trouvé quelques infos sur le forum allemand knx-forum.de. Après modification cela fonctionne parfaitement. J'ai ajouté un icone pour le forcage à x% d'utilisation(mode manuel) pour quelques tests.
L'actuateur MDT renvoie une valeur de charge en %(5.001) pour chaque zone de régulation, en fonction du rapport cyclique du cycle PWM de régulation.
Cette valeur en % est lue par la chaudière(jusque 8 valeurs par circulateur, un algo fait ensuite une moyenne je suppose) et adapte la température de chauffe en fonction de cette charge. Le but étant d'avoir la température de chauffe la moins élevée possible tout en satisfaisant la demande en chauffage de chaque zone.
Je n'ai pas encore testé plus en détail la carte FM446 car la chaudière est en cours de pose et pas opérationelle... je dois encore avoir d'autres infos car toute la doc est en allemand et je ne trouve pas de traduction pour "Einmalladung"(pour eau chaude sanitaire). Une idée ? :-)
Un objet permet également de bloquer la valeur charge à 0% d'utilisation lorsque qu'un fenetre s'ouvre. Ce qui coupe le chauffage dans la pièce(fermeture de la vanne et charge nulle lue par la chaudière).
Sur les screenshots certaines valeurs ne sont pas disponibles car tous les participants ne sont pas sur le rail de test(un seul actuateur de chauffage).
Remy