22/04/2014, 19:07:41
Si tes boutons sont des modules KNX, c'est à dire s'ils intègrent un BCU et qu'ils se programment avec ETS, tu les connectes bien sûr directement au bus.
Si par contre ce sont de simples contacts, alors il faudra les brancher sur un module KNX possédant des entrées TOR, genre ABB US/U (ce module est dispo en 2, 4 ou 12 entrées, et se loge derrière les boutons, si la boîte plexo est assez profonde - 60mm).
Si par contre ce sont de simples contacts, alors il faudra les brancher sur un module KNX possédant des entrées TOR, genre ABB US/U (ce module est dispo en 2, 4 ou 12 entrées, et se loge derrière les boutons, si la boîte plexo est assez profonde - 60mm).