Personnellement :
- Nous réalisons plutôt régulièrement un câblage en boucle depuis l'armoire Electrique.
- Nous identifions la boucle dans l'armoire et raccordons un seul des 2 câbles concernés (ce qui revient donc a une topologie en bus parallèle)
- en cas de problème sur le bus, ce principe de travail nous permet d'isoler le segment endommagé et d'alimenter le reste des participants en utilisant le câble disponible ...

Ayant pris connaissance des détails d'implémentation du protocole KNX (échange de trames de communication, utilisation de CSMA/CN de mémoire) lors de ma formation et l'ayant trouvé très proche d'IP, je n'ai jamais réalisé de boucle : ça n'apporterai rien de bon de mon point de vue...