Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gysmovoile : mon install KNX : cablage du tableau quasi terminé / prog in progress !
#17
(14/05/2014, 11:24:47)fma38 a écrit : Je ne pense pas que tu puisses utiliser un vert-jaune commun, vu que tu as des sections différentes...
Aucun problème, ce que dit la norme :
543.1.4 Lorsqu'un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase.

(14/05/2014, 11:24:47)fma38 a écrit : Ben, mes prises sont câblées en 1,5mm², avec un disjoncteur de 10A ; c'est moins que ce qu'on peut théoriquement mettre pour de l'éclairage ; Ça devrait être bon, non ?

C'est correct concernant le calibre de la protection mais pas pour l'identification ; la norme ne tolère pas en aval d'un même disjoncteur l'alimentation de circuits prises et éclairages.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Gysmovoile : ma future installation domotique - par Ives - 14/05/2014, 12:13:36

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 20 visiteur(s)