Le principal risque avec les boucles, c'est lors du téléchargement, dans lequel le bit de routage est mis à 7 (ou 8, je ne sais plus). A partir de ce moment, les filtres (tels que coupleur de ligne, de zone ou de bus etc.) ne font pas de décompte.
Ce qui veut dire que la trame va passer, faie le tour de la boucle et continuer à passer, sans jamais recevoir de décompte. Donc, le bus sera saturé, et il pourra y avoir plusieurs secondes avant que le bus ne laisse effectivement passer la commande de l'éclairage lorsque l'on pousse sur un bouton poussoir... Histoire déjà vue. Pour résoudre ce souci: couper l'alimentation du bus, que les trames s'arrêtent, et couper la boucle