Bonjour,
il faut choisir en fonction de ce que tu vas piloter derrière, mais aussi en fonction de ta protection en amont.
pour faire simple, en france, on dimensionne couramment les disjoncteurs en 10A pour l'éclairage, et 16A pour les prises.
Il faut impérativement que le contact que tu vas utiliser soit capable de prendre la charge maximum de ta protection (même si tu ne l'utilise jamais à puissance maxi ...) afin qu'il soit protégé par le disjoncteur.
Donc pour résumer:
- disjoncteur 16A (PC), contact de 16A
- disjoncteur 10A (ECL), contact de 10A ou 16A (pour ce dernier, qui peut le + peut le - )
J'espère t'avoir un peu... éclairé !!
@+
Seb
PS: Le module TXA207D est un modèle prévu pour les charges fluos compensés parallèle, ce qui veut dire que le contact est vraisemblablement renforcé pour résister aux flashs lors de l'ouverture et de la fermeture des contacts...
il faut choisir en fonction de ce que tu vas piloter derrière, mais aussi en fonction de ta protection en amont.
pour faire simple, en france, on dimensionne couramment les disjoncteurs en 10A pour l'éclairage, et 16A pour les prises.
Il faut impérativement que le contact que tu vas utiliser soit capable de prendre la charge maximum de ta protection (même si tu ne l'utilise jamais à puissance maxi ...) afin qu'il soit protégé par le disjoncteur.
Donc pour résumer:
- disjoncteur 16A (PC), contact de 16A
- disjoncteur 10A (ECL), contact de 10A ou 16A (pour ce dernier, qui peut le + peut le - )
J'espère t'avoir un peu... éclairé !!
@+
Seb
PS: Le module TXA207D est un modèle prévu pour les charges fluos compensés parallèle, ce qui veut dire que le contact est vraisemblablement renforcé pour résister aux flashs lors de l'ouverture et de la fermeture des contacts...