27/01/2010, 09:28:11
> Ah, tu veux donc dire que 2 participants sur la même ligne physique, mais
> ayant des adresses genre 1.1.2 et 3.2.4 peuvent dialoguer sans problème ?
> Je pensais que ce n'était pas possible sans répéteur de ligne... Là, tout
> s'éclaire !
J'étais persuadé que l'adressage des participants dans ETS devait
correspondre à des lignes physique sur l'installation et qu'il fallait
donc 1 coupleur de ligne/zone à chaque création de ligne/zone dans ETS
pour que les participants puissent communiquer entre-eux. Donc je
viens de tester et au final sa fonctionne sans.
Donc finalement dans ETS on fait comme on veut.
Mais étant donné que ETS propose une vue bâtiment pour localiser
géographiquement les participants, ne vaut-il pas mieux conserver la
vue topologie pour coller le plus près possible de la réalité des
lignes/zones physiques?
> ayant des adresses genre 1.1.2 et 3.2.4 peuvent dialoguer sans problème ?
> Je pensais que ce n'était pas possible sans répéteur de ligne... Là, tout
> s'éclaire !
J'étais persuadé que l'adressage des participants dans ETS devait
correspondre à des lignes physique sur l'installation et qu'il fallait
donc 1 coupleur de ligne/zone à chaque création de ligne/zone dans ETS
pour que les participants puissent communiquer entre-eux. Donc je
viens de tester et au final sa fonctionne sans.
Donc finalement dans ETS on fait comme on veut.
Mais étant donné que ETS propose une vue bâtiment pour localiser
géographiquement les participants, ne vaut-il pas mieux conserver la
vue topologie pour coller le plus près possible de la réalité des
lignes/zones physiques?