> Donc moi qui pensait installer une deuxième ligne uniquement pour
> séparer la partie intérieur, extérieur c'est complètement inutile?
Sans vouloir commenter les réponses précédentes, je pense que dans ton
cas de figure, la deuxième ligne est parfaitement justifiée.
Perso, c'est ce que j'ai fait.
L'argument ici, est la séparation galvanique offerte par le LC/
Repeater
Exemple extrème, une mini-pelle arrache une gaine de 40, enfouie à
1,20 (ton câble 220, ton câble Ethernet et le câble EIB), malchanche,
le câble EIB s'est mis en court-jus côté alim.
Et ben, pas de problème pour la domotique côté de l'autre ligne
(intérieur)
> Sachant que mon installation comportera environ 40 participants.
Le raisonnement est valable, même pour 10 participants. Hé oui, çà te
coûte une 2ième alim + le LC.
Si tu DOIS avoir la sécurité de la séparation galvanique extérieur/
intérieur, tu DOIS avoir un LC. Comme disait Dfrog "la réponse ne
doit pas venir de ETS"
> Donc moi qui pensait installer une deuxième ligne uniquement pour
> séparer la partie intérieur, extérieur c'est complètement inutile?
Sans vouloir commenter les réponses précédentes, je pense que dans ton
cas de figure, la deuxième ligne est parfaitement justifiée.
Perso, c'est ce que j'ai fait.
L'argument ici, est la séparation galvanique offerte par le LC/
Repeater
Exemple extrème, une mini-pelle arrache une gaine de 40, enfouie à
1,20 (ton câble 220, ton câble Ethernet et le câble EIB), malchanche,
le câble EIB s'est mis en court-jus côté alim.
Et ben, pas de problème pour la domotique côté de l'autre ligne
(intérieur)
> Sachant que mon installation comportera environ 40 participants.
Le raisonnement est valable, même pour 10 participants. Hé oui, çà te
coûte une 2ième alim + le LC.
Si tu DOIS avoir la sécurité de la séparation galvanique extérieur/
intérieur, tu DOIS avoir un LC. Comme disait Dfrog "la réponse ne
doit pas venir de ETS"