#2
L N C'est l'alim du boitier, pour sa mécanique : 220v 4w.
Il ne s'alimente pas sur le bus KNX.
Le jus vient du disjoncteur "alim tbis" qui alimente aussi, entre autre, le transfo KNX.

Les autres Lx Nx viennent du disjoncteur "volets". Un seul fait l'affaire.

Branché sur Lx Nx ça devrait marcher aussi, ... un peu.


Il y a des appareils qui ont perdu leur alim 220v en se modernisant, je pense par exemple au tr130 qui (une fois grillé et) remplacé par tr131 s'alimente maintenant sur le bus. Des fils de moins à brancher qui pendouillent bêtement dans leur gaine maintenant Smile