(03/07/2014, 08:52:50)Nsand a écrit : Bonjour,Pour completer, la norme oblige a 2.5mm2 pour un circuit de huit prises mais le disjoncteur et 20A MAXI
Merci Thierry pour cette contribution. En effet pour le câblage, j'ai imprimé les deux synthèses de la NFC 15-100 présentées par Hager et schneider. Il est vrai que ces tableaux simplifient à l’extrême cette norme. Et pour une personne comme moi sans compétence dans ce milieu, je penses que ça facilite la tâche. C'est pourquoi je parlais de mettre en place un disjoncteur 20A (page 12 de la présentation Schneider).
J'ai aussi lu que les interrupteurs devaient être reliés à la terre. Cependant avec KNX, je ne vois pas de terre dans le fameux câble vert. On m'a dit de relier la tresse à la terre, mais je n'ai pas trouver d'informations sur Internet pour recroiser ces propos. Donc je voulais savoir ce qu'il fallait faire pour valider cette partie d'un point de vue consuel.
Bonne journée.
"Courant assigné maximal du dispositif de protection"
Voir en haut du tableau donc on peux mettre du 16A