#11
(03/07/2014, 18:55:13)Nsand a écrit : Je voulais aussi revenir sur le fonctionnement des modules et plus particulièrement le siemens 5WG1567-1AB22 16 sorties. Les 16 sorties impliquent elles la possibilité de gérer 16 réseaux d'éclairage?
Oui, 16 circuit en 10A max

(03/07/2014, 18:55:13)Nsand a écrit : De la même manière le hager TXA210N dispose d'une sortie avec la possibilité de gérer la variation d'intensité de la lumière. Je peux donc gérer un réseau, c'est ça? Y a t'il une contre indication pour gérer des ampoules LED plutôt que traditionnel avec ce module?
Pour finir sur ce module hager, la documentations stipule 600W, cela veut il dire que la puissance cumulée de l'éclairage présent sur le réseau géré ne doit pas dépasser 600W?
Oui, 1 circuit en variation. Oui, apparement il peux travailler avec des leds jusqu'a 120W,voir lien suivant:
http://www.hager.fr/professionnels/produ.../63906.htm

Répondre


Messages dans ce sujet
Nouvelle installation - par Nsand - 02/07/2014, 12:46:15
RE: Nouvelle installation - par HDsolution - 02/07/2014, 14:16:32
RE: Nouvelle installation - par garab74 - 02/07/2014, 15:33:16
RE: Nouvelle installation - par Nsand - 02/07/2014, 16:27:44
RE: Nouvelle installation - par garab74 - 02/07/2014, 21:50:20
RE: Nouvelle installation - par Octhib - 02/07/2014, 23:51:20
RE: Nouvelle installation - par Nsand - 03/07/2014, 08:52:50
RE: Nouvelle installation - par garab74 - 03/07/2014, 09:06:18
RE: Nouvelle installation - par texboy69 - 03/07/2014, 10:03:04
RE: Nouvelle installation - par Nsand - 03/07/2014, 18:55:13
RE: Nouvelle installation - par garab74 - 03/07/2014, 19:21:38

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)