09/07/2014, 08:51:17
(06/07/2014, 18:22:08)Levraijeepy a écrit : Bonjour,
Nous avons débuté la construction de notre maison depuis 2 semaines.
Je compte réaliser moi même l'installation domotique (j'ai une formation d'électricien, mais ne travaille pas dans le domaine).
Depuis plusieurs jours je suis plongé dans ETS 4.1.5 licence LITE (KNX eCampus, Tuto,...) avec beaucoup d'info en ligne.
J'ai commencé à immaginer un prémisse de mon installation mais les questions commencent à fuser dans tous les sens...
Je viens donc de réaliser une platine test composé de :
- ABB SV/S 30.640.5 (Alim 640mA)
- Hager TH 210 (interface IP/KNX)
- Hager TXA 206C (contacteur 6x16A)
- Hager TXA 210 (variation 1x600W)
- Hager TXA 207B (contacteur 10x10A
- Hager TXA 224 (commande store 4x6A)
- Hager TXA 025 (contacteur crépusculaire)
Voici déjà mes premières interrogations (d'autres suivront...) :
- ETS 4 ne détecte pas l'interface IP/KNX, faut-il passer par un routeur/hub ou utiliser un câble data croisé ou droit. Y a t il des paramètres réseau spécifiques à introduire sur le PC....
Si tu n'utilises pas de routeur / switch il faut probablement un câble croisé (jamais essayé) ...
Citation : -> donc pour les premiers exercices de configuration de la platine test c'est déjà raté
- Dans ETS 4, j'ai du mail à percevoir la différence entre la fenêtre "Bâtiment" et "Topologie", pour le deuxième c'est relativement clair, il s'agit de l'endroit où l'on définit les adresses de chaque participant, mais quel est l'intérêt de la fenêtre "bâtiment" ? le même participants doit-il être ajouté dans chacune des deux fenêtres ?
La vue bâtiment est là pour te simplifier la vie. Quand tu as beaucoup de participants la vue topologie n'est pas forcément la plus pratique. On classant tes participants dans les différentes pièces de la maison tu les retrouveras plus facilement (pour les interrupteurs en particulier).
Citation :- Concernant le câblage des participants (BP, détecteur mouvement,..) quel principe est préférable (étoile, linéaire, arborescente). Je comptais réaliser le montage en étoile avec un câble entre le participant et le tableau électrique, mais comment gérer tous les câbles KNX qui arrivent dans le tableau (ça en ferait une trentaine) ?
Ou bien tirer un câble par étage et relier tous les participants d'un même étage les un à la suite des autres (linéaire).
Ma maison est composée comme suit :
- Garage (attenant à la maison, avec TGE et arrivée impétrants)
- REZ : living, bureau, cuisine, wc, céllier, salle de douche
- Etage : 3 chambres, mezzanine, wc, salle de bain
- Grenier
Il y a autant de possibilité que de membres de ce forum :-). Tu peux faire un câble par étage et les 4 câbles arrivent dans ta GTL. Puis une arborescence vers les différentes pièces de chaque étage. Par contre un câble par participant ça enlève tout intérêt à l'utilisation d'un bus
Citation :Y a-t-il un choix préférable pour une maison unifamiliale (par rapport au tertiaire) ?
- Pour la Topologie, j’ai imaginé faire comme suit :
0 : Zone REZ
0.0.X Garage
0.1.X Salon
0.2.X Salle à manger
0.3.X Hall entrée
….
1 : Zone étage
1.0.X Chambre 1
1.1.X Chambre 2
2 : Grenier
Je te renvoie vers cette discussions (parmi d'autres) sur les adresses de groupe :
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...+de+groupe
Citation :Comme je disais, les questions partent dans tous les sens, je suis preneur de toute info pouvant m'aider à avancer.
Merci d'avance,
Arnaud
Bon courage :-)