Position idéale pour sonde de température Zennio
#6
Je pense mettre les sondes des chambres derrière les interrupteurs. Ils ne sont pas étanches et je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence entre "à l'air libre" et derrière.
J'espère toutefois que le Zennio quad ne chauffera pas au point d'influer sur leur température (ce à quoi je n'avais pas pensé).

J'ai lu il y a peu un installateur dire qu'il les mettait derrière les interrupteurs, c'est que ça ne doit pas si mal marcher que ça. Une personne racontait aussi les avait recouvert d'un peu de plâtre ou je ne sais quoi pour les cacher.

A noter qu'on peut souvent régler l'offset de la sonde... on trouve facilement 2 degrés d'écart entre plusieurs thermomètres.
Au pire on varie la consigne de température, après tout le but c'est d'être au chaud, pas de se monter une station météo...
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Position idéale pour sonde de température Zennio - par kamigaz - 04/08/2014, 22:14:04