12/08/2014, 19:56:56
Bonjour,
Voilà, le problème de connexion a été résolu.
Après un passage chez Hager (Bruxelles), dont je remercie le technico-commercial qui a pris le temps nécessaire, nous avons trouvé que l'origine du problème venait d'un mauvais branchement au niveau de l'alimentation (ABB SV/S 30.640.5) pourvu de deux sorties 30V (jaune/blanc et noir/rouge) dont l'une des deux permet d'alimenter une passerelle KNX/IP.
J'ai inversé les deux sorties, le bus était connecté à la sortie auxiliaire n°2 qui ne permet pas la transmission du signal, d'où les erreurs de connexion.
Maintenant je parviens à attribuer les adresses individuelles aux différents participants, ouf ;-)
Par contre j'ai des erreurs lors du téléchargement des programmes dans les modules (contacteur/variateur), mais cela doit venir d'une erreur de paramétrage.
Voilà, le problème de connexion a été résolu.
Après un passage chez Hager (Bruxelles), dont je remercie le technico-commercial qui a pris le temps nécessaire, nous avons trouvé que l'origine du problème venait d'un mauvais branchement au niveau de l'alimentation (ABB SV/S 30.640.5) pourvu de deux sorties 30V (jaune/blanc et noir/rouge) dont l'une des deux permet d'alimenter une passerelle KNX/IP.
J'ai inversé les deux sorties, le bus était connecté à la sortie auxiliaire n°2 qui ne permet pas la transmission du signal, d'où les erreurs de connexion.
Maintenant je parviens à attribuer les adresses individuelles aux différents participants, ouf ;-)
Par contre j'ai des erreurs lors du téléchargement des programmes dans les modules (contacteur/variateur), mais cela doit venir d'une erreur de paramétrage.