02/09/2014, 21:13:01
Salut,
Perso, et sous réserve de test, j'aurais mis le détecteur 1 a un endroit sous le chiffre 15 de ton escalier. Programmation de 2 zones de 90° et neutralisation des deux zones arrières. Ou éventuellement suivant le lieu, utilisation de la troisième zone pour la cuisine. A voir sur place.
Il faut savoir qu'à priori, dixit les quelques notices de détecteur que j'ai lu, la détection est plus précise latéralement qu'en approche. Maintenant, dans la réalité j'ai du mal a voir une différence dans une pièce de 5 à 7 metres. Maintenant sur la portée maxi, peut être que.
Pour l'entrée, je l'aurai placé au croisement des traits vert et bleu en bas de l'escalier. programmation une zone de 90°, le reste inactif (et éventuellement une zone pour l'allumage de l'eclairage de l'escalier.
Après il y a le coté esthétique, et les éléments que l'on ne devine pas forcement sur un plan (meuble semi haut, porte manteau qui bouche un angle, lampadaire bas, etc...).
Bref juste un avis qui vaut ce qui vaut.
A plus
Thierry
Perso, et sous réserve de test, j'aurais mis le détecteur 1 a un endroit sous le chiffre 15 de ton escalier. Programmation de 2 zones de 90° et neutralisation des deux zones arrières. Ou éventuellement suivant le lieu, utilisation de la troisième zone pour la cuisine. A voir sur place.
Il faut savoir qu'à priori, dixit les quelques notices de détecteur que j'ai lu, la détection est plus précise latéralement qu'en approche. Maintenant, dans la réalité j'ai du mal a voir une différence dans une pièce de 5 à 7 metres. Maintenant sur la portée maxi, peut être que.
Pour l'entrée, je l'aurai placé au croisement des traits vert et bleu en bas de l'escalier. programmation une zone de 90°, le reste inactif (et éventuellement une zone pour l'allumage de l'eclairage de l'escalier.
Après il y a le coté esthétique, et les éléments que l'on ne devine pas forcement sur un plan (meuble semi haut, porte manteau qui bouche un angle, lampadaire bas, etc...).
Bref juste un avis qui vaut ce qui vaut.
A plus
Thierry