Quelques précisions :
La NF C15-100 traite des installations dans les locaux de logement. dans le cas évoqué plus haut (local associatif) le bâtiment est probablement classé comme un ERP (établissement recevant du public) et répond donc a un cadre normatif différent...
Concernant les logements et la NF C15-100 :
- Les câbles doivent être gainés dans leur cheminement vertical (doublages, cloisons) dès qu'ils sont encastrés ou posés en vide de construction.
- Il est toléré qu'ils ne soient pas gainées dans leur cheminements horizontaux (entre une dalle par exemple et un faux plafond) à condition que la mise en oeuvre permettent leur remplacement facile ...
- Paradoxalement, s'ils sont posés en apparent, la gaine n'est pas obligatoire.
Ces affirmations sont tirés de ma propre expérience (je suis électricien - en France - et c'était déjà le cas de mon grand père ainsi que de la plupart de ces fils...)
En dehors de cas grossiers, la mise en oeuvre reste à l'appréciation des intervenants qui engagent leur responsabilité chacun à leurs niveaux, il est donc très difficile de trancher...
La NF C15-100 traite des installations dans les locaux de logement. dans le cas évoqué plus haut (local associatif) le bâtiment est probablement classé comme un ERP (établissement recevant du public) et répond donc a un cadre normatif différent...
Concernant les logements et la NF C15-100 :
- Les câbles doivent être gainés dans leur cheminement vertical (doublages, cloisons) dès qu'ils sont encastrés ou posés en vide de construction.
- Il est toléré qu'ils ne soient pas gainées dans leur cheminements horizontaux (entre une dalle par exemple et un faux plafond) à condition que la mise en oeuvre permettent leur remplacement facile ...
- Paradoxalement, s'ils sont posés en apparent, la gaine n'est pas obligatoire.
Ces affirmations sont tirés de ma propre expérience (je suis électricien - en France - et c'était déjà le cas de mon grand père ainsi que de la plupart de ces fils...)
En dehors de cas grossiers, la mise en oeuvre reste à l'appréciation des intervenants qui engagent leur responsabilité chacun à leurs niveaux, il est donc très difficile de trancher...
LUXI - Un électricien a votre service en région PACA