#9
(16/09/2014, 16:38:29)Oo stephan oO a écrit : Quelques précisions :

La NF C15-100 traite des installations dans les locaux de logement. dans le cas évoqué plus haut (local associatif) le bâtiment est probablement classé comme un ERP (établissement recevant du public) et répond donc a un cadre normatif différent...

mouais...

il suffit de faire contrôler un bâtiment autre que du logement par un bureau de contrôle, et une non conformité par rapport à la C15-100 vaudra une un avis suspendu...

Pour les sections de câbles, la note de calcul fais foi ....

Après, pour un local associatif, le classement est défini par le permis de construire, voire la commission de sécurité ...

Tout dépend si il est prévu pour de l'accueil de gens extérieur à l'association ou pas, et plein d'autre paramètres...

@+

Seb
Répondre


Messages dans ce sujet
Utilisation câble R2V - par fma38 - 12/09/2014, 11:46:23
RE: Utilisation câble R2V - par texboy69 - 12/09/2014, 13:29:51
RE: Utilisation câble R2V - par fma38 - 12/09/2014, 13:34:18
RE: Utilisation câble R2V - par Suricat - 12/09/2014, 15:54:51
RE: Utilisation câble R2V - par dothell - 16/09/2014, 12:02:15
RE: Utilisation câble R2V - par Oo stephan oO - 16/09/2014, 16:38:29
RE: Utilisation câble R2V - par texboy69 - 16/09/2014, 19:42:09
RE: Utilisation câble R2V - par fma38 - 16/09/2014, 17:30:44
RE: Utilisation câble R2V - par Oo stephan oO - 16/09/2014, 18:51:24
RE: Utilisation câble R2V - par fma38 - 29/09/2014, 13:33:48
RE: Utilisation câble R2V - par Oo stephan oO - 29/09/2014, 13:46:09
RE: Utilisation câble R2V - par fma38 - 29/09/2014, 14:29:50
RE: Utilisation câble R2V - par Oo stephan oO - 29/09/2014, 14:40:25
RE: Utilisation câble R2V - par texboy69 - 29/09/2014, 14:56:11
RE: Utilisation câble R2V - par fma38 - 29/09/2014, 15:03:26

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)