(07/09/2014, 22:23:03)michaelkeul a écrit : Bonjour
Je viens de recevoir un détecteur de présence mdt P360D1.01 pour ma platine de test. C'est ce que je comptais mettre dans mon wc pour gérer l'éclairage. Mes premiers tests me permettent d'allumer une lampe dès qu'il y a un mouvement grâce à l'objet 15: "présence", par contre l'extinction n'intervient pas dès que je quitte la pièce mais bien quelques minutes après. Je pensais que le paramètre "follow up Time" dans ets (pouvant être configuré de 1 sec à 4h) me permettrait d'accélérer l'extinction mais visiblement ça ne fonctionne pas.
Pourriez vous me dire comment vous solutionneriez cela ?
Merci
Manuel dispo ici: http://www.mdt.de/download/MDT_TM_Presen...new_D1.pdf
Bonjour,
L'objet 15 est utilisé pour envoyer le télégramme de présence en cas d'utilisation du détecteur pour la gestion du chauffage, pour la gestion de l'éclairage, du doit d'utiliser l'objet switching (le 0). Là l'extinction en l'absence de mouvement devrait fonctionner, avec le délais que tu aura défini dans le follow up.
Tiens nous au courant si ca marche comme ca.
Amicalement