Bonsoir,
la limite de 64 participants par ligne est fixé par la norme knx car chaque participant doit consommé au plus 10 mA. Donc une alimentation de 640 mA peut prendre suivant cette norme 64 participants maxi (10 mA X 64). Une 320 mA, 32 et ainsi de suite.
Maintenant, si l'ensemble de tes composants knx ne consomment pas plus de 640 mA, pas de probleme (le 10 mA etant un maxi). Sinon risque de panne aléatoire quand la puissance demandée sera superieure a celle de ton alim.D'ailleurs tres dur a detecter car difficilement reproductible.
Pour la radio, je suis pas un pro la dessus mais je dirais que tu as raison sauf si ton coupleur est configurer en coupleur de zone et non de ligne (le concentrateur faisant en general coupleur en meme temps).