29/09/2014, 14:56:11
(29/09/2014, 14:40:25)Oo stephan oO a écrit : tout a fait, une alarme type 4 est une détection incendie (réduite a sa plus simple expression, je vous l'accordePas d'accord sur les termes, même si j'ai bien compris le fond...
Une alarme type 4 est un équipement d'alarme, et non une détection incendie.
Il n'y a aucun détecteur automatique sur ces modèles, seulement des déclencheurs manuels.
Donc pas de détection de fumée, il faut un appui volontaire sur un déclencheur manuel (DM) pour faire sonner l'alarme.
Pour ce qui est de mettre des détecteurs automatiques, attention à ne pas faire n'importe quoi:
Il est formellement interdit de mettre des DAAF (détecteurs automatiques de fumées à usage domestique) dans un ERP.
Si vous souhaitez installer de la détection, vous pouvez le faire, mais en mettant en œuvre un SSI de catégorie supérieur à votre besoin ...
Si vous installez un DAAF, et qu'il y a un jour un problème, c'est case prison directe pour le président de l'asso ..
Pour moi, 100m², un Equipement d'alarme de type 4, avec un ou plusieurs DM, sera largement suffisant....
@+
Seb