14/09/2009, 09:40:57
Salut John,
Qui dit matériel pro. dit aussi refroidissement pro..et bricoler du
matériel comme cela, c'est dommage (et rsiqué) , alors plusieurs
solutions
sont possibles, selon les besoins que tu as.
Si tu as besoin de POE (car a mon avis tout viens de la,
l'alimentation et les circuits etant dimensionnés pour, il faut bien
évacuer la chaleur
...donc si tu n'as besoin que de quelques ports POE, trouve un switch
8 ports par exemple plus petit en POE bien sur, et cascade le avec
un switch 16 ou 24 ports sans POE.
Cela te fera certes 1 U de en moins dans la baie, mais tu as de la
place, et revends ton switch actuel. Le bidouiller en changeant
les ventilos t'expose a des risques que tu ne soupçonne pas, genre un
truc qui grille, qui met le feu, ou qui fait tilter les équipements
branchés en POE, sans parler des alarmes et autres problemes avec
l'ios de la bête......a fuir selon moi...et je ne parle meme pas
de la consommation éléctrique qui est disproportionnée et réservée au
monde professionnel qui paie le tarif entreprise chez EDF.
Fais juste le calcul du cout de fonctionnement sur 5 ans...et tu me
dis ce que tu en penses ;-)
Bonne réflexion
Stefan
On 14 sep, 00:58, John <ke...@free.fr> wrote:
> Merci.
>
> Je suis confronté pour le moment à un gros problème de bruit avec
> l'installation de mon switch Linksys SGE2000P. Les 5 ventilateurs font
> un bruit très important. Il faut que je trouve qq chose .
>
> J'ai exposé mon problème sur un forum annexe :http://soj.mesdiscussions.net/soj/aircooling/supprimer-linksys-sge200...
>
> Si vous avez des idées.
Qui dit matériel pro. dit aussi refroidissement pro..et bricoler du
matériel comme cela, c'est dommage (et rsiqué) , alors plusieurs
solutions
sont possibles, selon les besoins que tu as.
Si tu as besoin de POE (car a mon avis tout viens de la,
l'alimentation et les circuits etant dimensionnés pour, il faut bien
évacuer la chaleur
...donc si tu n'as besoin que de quelques ports POE, trouve un switch
8 ports par exemple plus petit en POE bien sur, et cascade le avec
un switch 16 ou 24 ports sans POE.
Cela te fera certes 1 U de en moins dans la baie, mais tu as de la
place, et revends ton switch actuel. Le bidouiller en changeant
les ventilos t'expose a des risques que tu ne soupçonne pas, genre un
truc qui grille, qui met le feu, ou qui fait tilter les équipements
branchés en POE, sans parler des alarmes et autres problemes avec
l'ios de la bête......a fuir selon moi...et je ne parle meme pas
de la consommation éléctrique qui est disproportionnée et réservée au
monde professionnel qui paie le tarif entreprise chez EDF.
Fais juste le calcul du cout de fonctionnement sur 5 ans...et tu me
dis ce que tu en penses ;-)
Bonne réflexion
Stefan
On 14 sep, 00:58, John <ke...@free.fr> wrote:
> Merci.
>
> Je suis confronté pour le moment à un gros problème de bruit avec
> l'installation de mon switch Linksys SGE2000P. Les 5 ventilateurs font
> un bruit très important. Il faut que je trouve qq chose .
>
> J'ai exposé mon problème sur un forum annexe :http://soj.mesdiscussions.net/soj/aircooling/supprimer-linksys-sge200...
>