Je pense que ton raisonnement est vrai mais sur des grands projets.
Sur un projet de particulier, c'est souvent le coté pratique qui predomine. Moi j'aurais 9 lignes reliées par une ligne 0 au final. D'ou mon choix de ne mettre que les fonctions partagées sur la ligne 0. Mais c'est un choix d'organisation physique en fonction de la circulation du cable et du nombre de ligne necessaire avec la limite de 64 participants.
Par contre si tu pars sur projet de grande ampleur comme un immeuble composé de plusieurs etages et de plein de bureaux a chaque etage.
Dans ce cas, il parait evident que si tout repasser par la ligne 1.0, tu aurais une surcharge de ton bus. D'ou une organisation logique par etage puis par ensemble de bureau et des coupleurs qui limite la circulation aux zones necessaires.
Maintenant, sur un projet d'habitation individuel, il faut plus penser en logique de cablage et de securité en cas de defaillance.
Exemple une ligne 1.0 pour la maison et une ligne 1.1 pour le jardin. Comme cela en cas de defaillance de ton cable dans le jardin, ta ligne 0 continuera a fonctionner et tu isolera la ligne exterieur. Et puis faut pas oublier qu'un coupleur et l'alim qui va avec augmente le cout du projet pour un particulier, moins dans le cas d'un building de 100 etages. : )
Sur un projet de particulier, c'est souvent le coté pratique qui predomine. Moi j'aurais 9 lignes reliées par une ligne 0 au final. D'ou mon choix de ne mettre que les fonctions partagées sur la ligne 0. Mais c'est un choix d'organisation physique en fonction de la circulation du cable et du nombre de ligne necessaire avec la limite de 64 participants.
Par contre si tu pars sur projet de grande ampleur comme un immeuble composé de plusieurs etages et de plein de bureaux a chaque etage.
Dans ce cas, il parait evident que si tout repasser par la ligne 1.0, tu aurais une surcharge de ton bus. D'ou une organisation logique par etage puis par ensemble de bureau et des coupleurs qui limite la circulation aux zones necessaires.
Maintenant, sur un projet d'habitation individuel, il faut plus penser en logique de cablage et de securité en cas de defaillance.
Exemple une ligne 1.0 pour la maison et une ligne 1.1 pour le jardin. Comme cela en cas de defaillance de ton cable dans le jardin, ta ligne 0 continuera a fonctionner et tu isolera la ligne exterieur. Et puis faut pas oublier qu'un coupleur et l'alim qui va avec augmente le cout du projet pour un particulier, moins dans le cas d'un building de 100 etages. : )