2A, c'est largement suffisant pour le transfo et le module RMG. 1 A serait suffisant, mais le courant d'appel du transfo le fait parfois sauter à la mise sous tension
Attention, pour le module RMG on parle bien de l'alimentation du module, et non des charges de l'actionneur
c'est plutôt une question de sélectivité :
- Si le disjoncteur de l'alim saute. À quoi ça sert d'avoir un module qui fonctionne ?
- Inversement, si le disjoncteur du module saute. À quoi ça sert d'avoir une alim ?
Moi, je préfère avoir tout qui saute, et savoir que quelque chose ne va pas, plutôt que d'avoir une partie seulement de l'installation hors service. Mais la réponse peut être différente en fonction des exigences de sécurité/fiabilité de l'installation.