Bonjour,
en analysant les cadres invalides, je penserais d'abord à un problème de surcharge électrique sur les lignes du bus.
Alims insuffisantes, trop de participants par ligne, bouclages entre lignes...
Il serait utile de ne connecter qu'une seule alim à la fois, mesurer tension ET courant fournis par l'alim, vérifier que les autre lignes ne sont pas alimentées.
A propos, quelle addresse physique a été assignée au nouveau coupleur ?
Tiens-nous au courant