06/11/2014, 19:24:47
bonjour à tous et merci de vous intéresser à mon problème,
pour plus de précision,
ligne 0 principale avec 30 participants
ligne 1 avec coupleur existant et 32 participants
ligne 2 avec coupleur existant et 37 participants
ma nouvelle ligne 3 avec coupleur et 32 participants
chaque coupleur et correctement adressé
j'ai récupéré le programme d'origine et il n'y avait aucune table de filtre, les deux coupleurs étaient passant dans les 2 sens sans filtre
j'ai paramétré les coupleurs avec filtre
Les télégrammes invalides que je vous ai montré ont été acquis via le moniteur de bus et un accès distant IP.
Ci joint une acquisition sur site avec port usb-knx sur la ligne principale et je trouve des participants 14.5.16 et 11.5.16 qui diag mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai fait un poing sur ces adresses et ils ne sont pas présents.
Par contre plus de télégramme invalide, était ce les mêmes ? et ils apparaissent de facon diffférentes en fonction du type connexion (USB et IP)
j'ai également contrôlé les lignes et elles ne sont pas interconnectées.
les alim sont des 640ma
pour plus de précision,
ligne 0 principale avec 30 participants
ligne 1 avec coupleur existant et 32 participants
ligne 2 avec coupleur existant et 37 participants
ma nouvelle ligne 3 avec coupleur et 32 participants
chaque coupleur et correctement adressé
j'ai récupéré le programme d'origine et il n'y avait aucune table de filtre, les deux coupleurs étaient passant dans les 2 sens sans filtre
j'ai paramétré les coupleurs avec filtre
Les télégrammes invalides que je vous ai montré ont été acquis via le moniteur de bus et un accès distant IP.
Ci joint une acquisition sur site avec port usb-knx sur la ligne principale et je trouve des participants 14.5.16 et 11.5.16 qui diag mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai fait un poing sur ces adresses et ils ne sont pas présents.
Par contre plus de télégramme invalide, était ce les mêmes ? et ils apparaissent de facon diffférentes en fonction du type connexion (USB et IP)
j'ai également contrôlé les lignes et elles ne sont pas interconnectées.
les alim sont des 640ma