19/11/2014, 00:17:20
Bonjour,
ton schéma est assez confu je trouve, je ne comprend pas ou commence et ou finice les segments (notement le B). Cependant le principe est simple tout participant ne doit pas etre a plus de 350m de bus de l'alim donc forcement 350+350=700m pour les participants les plus éloignés.
En ce qui concerne la structure de ton installation, je ne comprends pas pourquoi tu utilises des coupleurs... tu as peu de produit (à moins qu'il ne soit pas tout représenté) donc pas beaucoup de trame qui va circule (et même sans ca).
Dans le principe, j'utiliserais plutôt des répéteurs (ou amplificateur chez certain fabricant), ca ne changerait pas grand-chose a la structure de ton installation mais ca simplifirai l'adressage avec une seule ligne et des segments de ligne. Sachant qu'un segment de ligne peu compter 63 participants (sans compter les répéteurs bien sur).
NB: Les répéteurs ont quasi tout le temps la même référence que les coupleurs, c'est uniquement une question de parametrage.
Citation :1) Longueur total de ligne max 1000m :il faut prendre en compte la longueur total debus soit A+B+C
Dans le cas d'un branchement en étoile doit-on additionner les longueurs "A+B+C" soit 900m ou bien doit-on seulement considérer la longueur la plus grande "C" soit 500m ?
Citation :2)Distance entre alim et participant max 350m, entres deux participants max 700m :
Pour "A", "B", "C", "D" et "E" mon schéma vous semble t-il juste ?
ton schéma est assez confu je trouve, je ne comprend pas ou commence et ou finice les segments (notement le B). Cependant le principe est simple tout participant ne doit pas etre a plus de 350m de bus de l'alim donc forcement 350+350=700m pour les participants les plus éloignés.
En ce qui concerne la structure de ton installation, je ne comprends pas pourquoi tu utilises des coupleurs... tu as peu de produit (à moins qu'il ne soit pas tout représenté) donc pas beaucoup de trame qui va circule (et même sans ca).
Dans le principe, j'utiliserais plutôt des répéteurs (ou amplificateur chez certain fabricant), ca ne changerait pas grand-chose a la structure de ton installation mais ca simplifirai l'adressage avec une seule ligne et des segments de ligne. Sachant qu'un segment de ligne peu compter 63 participants (sans compter les répéteurs bien sur).
NB: Les répéteurs ont quasi tout le temps la même référence que les coupleurs, c'est uniquement une question de parametrage.