19/11/2014, 08:58:30
Bonjour,
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Il est vrai que le l'illustration ne représente pas vraiment la réalité du câblage...
Pour l'utilisation de coupleur tu as raison, tout les produits ne sont pas représenté et je pensais qu'il était préférable, lorsque le nombre de participant sur une ligne approchait les 63, de paramétrer le coupleur en "CPL de ligne" plutôt qu'en "répéteur" ?
J'ai compris pour la longueur total de bus, par contre ce n'est pas très claire pour la distance entre deux participants.
Je recommence avec un schéma mais j’imaginais plutôt la figure A alors que d'après ce que tu dis c'est la figure B qui est correct ?
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Il est vrai que le l'illustration ne représente pas vraiment la réalité du câblage...
Pour l'utilisation de coupleur tu as raison, tout les produits ne sont pas représenté et je pensais qu'il était préférable, lorsque le nombre de participant sur une ligne approchait les 63, de paramétrer le coupleur en "CPL de ligne" plutôt qu'en "répéteur" ?
J'ai compris pour la longueur total de bus, par contre ce n'est pas très claire pour la distance entre deux participants.
Citation :tout participant ne doit pas etre a plus de 350m de bus de l'alim donc forcement 350+350=700m pour les participants les plus éloignés.
Je recommence avec un schéma mais j’imaginais plutôt la figure A alors que d'après ce que tu dis c'est la figure B qui est correct ?