19/11/2014, 12:33:17
C'es la figure B qui est correct.
Pour les coupleurs, si tu regarde la norme KNX, une ligne est prévu pour fonctionner avec un maximum de 255 participants (64 participants par segment de ligne) donc pas de soucie pour ton installation a moins d'avoir un besoin spécifique d'architecture en ce qui concerne les adresses physique.
Tu peut aussi pour simplifier le système passez avec des coupleurs de ligne IP qui te permettent de t'afranchir completement des longueurs entre les différentes ligne (mais pas des distances entre participants d'une même ligne et l'alimentation bien sur).
par exemple (avec des shema d'architecture bus): http://www.hager.fr/files/download/0/881...FR_TPI.PDF
Pour les coupleurs, si tu regarde la norme KNX, une ligne est prévu pour fonctionner avec un maximum de 255 participants (64 participants par segment de ligne) donc pas de soucie pour ton installation a moins d'avoir un besoin spécifique d'architecture en ce qui concerne les adresses physique.
Tu peut aussi pour simplifier le système passez avec des coupleurs de ligne IP qui te permettent de t'afranchir completement des longueurs entre les différentes ligne (mais pas des distances entre participants d'une même ligne et l'alimentation bien sur).