Bonjour,
Je fais le bilan ici de l’intégration d'un ensemble de gestion de bâtiment en KNX avec du matériel de régulation CVC SYNCO (RMH, RMU, RMK, RXB, RMB, OZW) il ne manque qu'un RMS
Le réseau KNX est constitué de trois lignes avec des coupleurs de ligne SIEMENS
Les premiers soucis ont été rencontrés dans la transmission des demandes de chaleur
La production de chaleur est assurée par deux chaudières (Zone 1) Le pilote de cascade est sur la zone 2 qui alimente deux réseaux radiateurs deux CTA, la production ECS et une sous station.
La sous station est sur la zone 2-3. dans la zone 3, il y a une autre CTA
Les RXB envoient les besoins de chaleur en zone 4, collectées par le RMB qui les renvoi vers la zone 3
Voilà, sur le papier c'est nickel mais ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que les zone de chaleur doivent être supérieures à 15 pour passer les coupleurs de ligne siemens. Et peut importe que l'on laisse tout passer au niveau filtrage des coupleurs. Donc un 2 devant toutes ces zones et ça roule (1 -> 21 ; 2 -> 22 ; 3 -> 23 ; 4 -> 24)
C'est la même chose pour les zones de distribution de froid, les calendriers des vacances, les zones de températures extérieures.
Pour les zones géographiques, il faut que ce soit supérieur à 110.
Enfin, si on veut faire tout passer, c'est dans ACS que ça se joue, pas dans ETS. Là, avec l'application gestion, on sélectionne le coupleur de ligne et on lui demande de laisser passer les télégrammes LTE. C'est important pour les remontées d'alarme vers un OZW par exemple :
Ajoutons que dans ETS, il faut créer deux adresses de groupe 30/0/250 et 30/0/254 Dans le premier on met les objets de communication "Information erreur" (6 octets)
dans la seconde on met les objets "heure système" 8 octets
J'ajoute que les coupleurs N140 SIEMENS laissent passer toutes adresses de groupe de type 14.x.y et 15.x.y.
ETS ajuste automatiquement les tables de routage du coupleur quand c'est nécessaire. C'est transparent, mais il ne faut pas oublier de reprogrammer les coupleurs à chaque modification.
Enfin, bizarrement, les tables de routage ne sont pas mises à jour pour du matériel Schneider, là, il faut le faire à la main dans ETS
Si ça intéresse, j'ai aussi utilisé l'OZW772 V5.2, qui permet d'aller rechercher des points de donnée KNX dans l'installation, (environ 200).
ça permet de faire des choses sympathiques et simplement. comme :
récupérer les temps de fonctionnement des luminaires (pour faire de la maintenance préventive)
récupérer les trigger de sous alimentation des actionneurs (pour détecter un luminaire HS)
Le tout sur une interface Web:
Complément du 17/02/2015 :
Pour utiliser une sonde KNX en température extérieure, plutôt qu'une sonde type QAC32 (Ni1000). Il ne faut pas oublier de paramétrer l’envoi régulier de la température extérieure (j'ai mis toutes les minutes en attendant de trouver la valeur minimum à mettre)
donc :
--> activer la réception de température extérieure au niveau ETS et mettre l'objet "température extérieure (9)" dans une adresse de groupe avec la sonde
--> désactiver la zone de température extérieure au niveau ACS
Avantages : on économise l'installation d'une sonde, c'est plus précis, on libère une entrée sur le régulateur. Bref, on rentabilise le surcout d'une installation tout KNX
Je fais le bilan ici de l’intégration d'un ensemble de gestion de bâtiment en KNX avec du matériel de régulation CVC SYNCO (RMH, RMU, RMK, RXB, RMB, OZW) il ne manque qu'un RMS
Le réseau KNX est constitué de trois lignes avec des coupleurs de ligne SIEMENS
Les premiers soucis ont été rencontrés dans la transmission des demandes de chaleur
La production de chaleur est assurée par deux chaudières (Zone 1) Le pilote de cascade est sur la zone 2 qui alimente deux réseaux radiateurs deux CTA, la production ECS et une sous station.
La sous station est sur la zone 2-3. dans la zone 3, il y a une autre CTA
Les RXB envoient les besoins de chaleur en zone 4, collectées par le RMB qui les renvoi vers la zone 3
Voilà, sur le papier c'est nickel mais ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que les zone de chaleur doivent être supérieures à 15 pour passer les coupleurs de ligne siemens. Et peut importe que l'on laisse tout passer au niveau filtrage des coupleurs. Donc un 2 devant toutes ces zones et ça roule (1 -> 21 ; 2 -> 22 ; 3 -> 23 ; 4 -> 24)
C'est la même chose pour les zones de distribution de froid, les calendriers des vacances, les zones de températures extérieures.
Pour les zones géographiques, il faut que ce soit supérieur à 110.
Enfin, si on veut faire tout passer, c'est dans ACS que ça se joue, pas dans ETS. Là, avec l'application gestion, on sélectionne le coupleur de ligne et on lui demande de laisser passer les télégrammes LTE. C'est important pour les remontées d'alarme vers un OZW par exemple :
Ajoutons que dans ETS, il faut créer deux adresses de groupe 30/0/250 et 30/0/254 Dans le premier on met les objets de communication "Information erreur" (6 octets)
dans la seconde on met les objets "heure système" 8 octets
J'ajoute que les coupleurs N140 SIEMENS laissent passer toutes adresses de groupe de type 14.x.y et 15.x.y.
ETS ajuste automatiquement les tables de routage du coupleur quand c'est nécessaire. C'est transparent, mais il ne faut pas oublier de reprogrammer les coupleurs à chaque modification.
Enfin, bizarrement, les tables de routage ne sont pas mises à jour pour du matériel Schneider, là, il faut le faire à la main dans ETS
Si ça intéresse, j'ai aussi utilisé l'OZW772 V5.2, qui permet d'aller rechercher des points de donnée KNX dans l'installation, (environ 200).
ça permet de faire des choses sympathiques et simplement. comme :
récupérer les temps de fonctionnement des luminaires (pour faire de la maintenance préventive)
récupérer les trigger de sous alimentation des actionneurs (pour détecter un luminaire HS)
Le tout sur une interface Web:
Complément du 17/02/2015 :
Pour utiliser une sonde KNX en température extérieure, plutôt qu'une sonde type QAC32 (Ni1000). Il ne faut pas oublier de paramétrer l’envoi régulier de la température extérieure (j'ai mis toutes les minutes en attendant de trouver la valeur minimum à mettre)
donc :
--> activer la réception de température extérieure au niveau ETS et mettre l'objet "température extérieure (9)" dans une adresse de groupe avec la sonde
--> désactiver la zone de température extérieure au niveau ACS
Avantages : on économise l'installation d'une sonde, c'est plus précis, on libère une entrée sur le régulateur. Bref, on rentabilise le surcout d'une installation tout KNX