Bonjour,
les GA avec le flags transmission doivent uniquement partir de celui qui envoie l'info sur le bus, donc tu active ce flag sur ton/tes poussoires pour GA 1/1, et sur ton actionneur pour les GA 1/2. Inversement les flag écriture doit être coché pour ceux qui recoivent l'info (donc sur ton actionneur pour les GA 1/1 et sur ton poussoire pour 1/2), ce flag peut également être coché sur le participant qui envoie l'info, mais ce n'est pas indispensable je pense car il sera mis à jour de toute facon par le GA de retour d'état si c'est un autre poussoir qui utilisé pour allumer la lumière. Communication doit bien sur être coché partout, et mise à jour probablement aussi (mais pas forcément partout pour d'autre fonction que la lumière, cf sur le liens infra qui explique à quoi sert ce flag)
J'ai pas mal apris sur la gestion de ces flag ici (merci à celui qui a rédigé le document !) :
http://virgyl.f.free.fr/domogik/Document...ag_ETS.pdf
Pour les poussoir hager, les GA de retour d'état doivent être placé sur l'objet de retour d'état (alors que pour les ABB par exemple, ils doivent être mis sur le même objet que celui qui transmet le GA, mais avec les flag W uniquement)
Espérant que celà résolve ton problème
Amicalement
les GA avec le flags transmission doivent uniquement partir de celui qui envoie l'info sur le bus, donc tu active ce flag sur ton/tes poussoires pour GA 1/1, et sur ton actionneur pour les GA 1/2. Inversement les flag écriture doit être coché pour ceux qui recoivent l'info (donc sur ton actionneur pour les GA 1/1 et sur ton poussoire pour 1/2), ce flag peut également être coché sur le participant qui envoie l'info, mais ce n'est pas indispensable je pense car il sera mis à jour de toute facon par le GA de retour d'état si c'est un autre poussoir qui utilisé pour allumer la lumière. Communication doit bien sur être coché partout, et mise à jour probablement aussi (mais pas forcément partout pour d'autre fonction que la lumière, cf sur le liens infra qui explique à quoi sert ce flag)
J'ai pas mal apris sur la gestion de ces flag ici (merci à celui qui a rédigé le document !) :
http://virgyl.f.free.fr/domogik/Document...ag_ETS.pdf
Pour les poussoir hager, les GA de retour d'état doivent être placé sur l'objet de retour d'état (alors que pour les ABB par exemple, ils doivent être mis sur le même objet que celui qui transmet le GA, mais avec les flag W uniquement)
Espérant que celà résolve ton problème
Amicalement