Sauf erreur de ma part, la norme demande de dimensionner le câblage afin qu'en utilisation normale, la chute de tension soit inférieure a 5% entre le point de raccordement au réseau et tout point de l'installation.
Personnellement, on dimensionne la distribution primaire (liaisons entre le point de branchement et le TGBT, liaisons entre le TGBT et les tableaux divisionnaires) pour qu'elle ne produise pas plus de 1% de chute de tension.
Concernant le dimensionnement des câbles, de nombreux paramètres sont a prendre en compte, c'est pour cela qu'on utilise généralement des soft de calculs plutôt que les abaques qu'utilisait nos grand pères.
Le soft de nexans (cf liens plus haut) est justement très réussi de mon point de vue : il est facile a prendre en main et donne des résultats réalistes...
Pour votre exemple, on pourrai par exemple dimensionner l'installation pour obtenir 1% de chute de tension sur le premier câble (puissance 18 Kw) ce qui nous donne :
Et enfin 1% sur le second (puissance choisie arbitrairement : 10 Kw mais a adapter en fonction de votre bilan de puissance... ) , ce qui nous donne :
Personnellement, on dimensionne la distribution primaire (liaisons entre le point de branchement et le TGBT, liaisons entre le TGBT et les tableaux divisionnaires) pour qu'elle ne produise pas plus de 1% de chute de tension.
Concernant le dimensionnement des câbles, de nombreux paramètres sont a prendre en compte, c'est pour cela qu'on utilise généralement des soft de calculs plutôt que les abaques qu'utilisait nos grand pères.
Le soft de nexans (cf liens plus haut) est justement très réussi de mon point de vue : il est facile a prendre en main et donne des résultats réalistes...
Pour votre exemple, on pourrai par exemple dimensionner l'installation pour obtenir 1% de chute de tension sur le premier câble (puissance 18 Kw) ce qui nous donne :
Citation :Calcul par puissance
Puissance 18 Kva
Longueur : 60M
tension : 400 Vlt
Facteur de puissance : 1
chute de tension : 1 %
Type de câble : U1000 R2V
sans conducteur VJ
Multiconducteur
Avec conducteur de neutre (type normal)
Nbre de câble par phase : 1
Environement air -> 3A (conduits en apparent)
température 30 °
pas de groupement de câble
Pour obtenir enfin le résultat : DISTINGO U-1000 R2V 4x16 mm²
Et enfin 1% sur le second (puissance choisie arbitrairement : 10 Kw mais a adapter en fonction de votre bilan de puissance... ) , ce qui nous donne :
Citation :
avec les mêmes paramètres mais un conducteur de terre en plus du conducteur de neutre ...
Un RO2V 5G10 mm²