Victoire !!!
J'ai résolu mon problème en re initialisant la passerelle. Maintenant ma lampe s'allume
Pour cela j'ai suivi les étapes décrites ici : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=760
J'ai résolu mon problème en re initialisant la passerelle. Maintenant ma lampe s'allume
Pour cela j'ai suivi les étapes décrites ici : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=760
- Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
- Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
- Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
- Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
- Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
- Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte (Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera.)
- Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions. (Cette action initialise la multi-connexion.)
- Etape 8 : Remettre le câble RJ45
- Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC