Variation de vitesse d'un ventilateur
#4
Bonjour,

Le module schneider (ref MTN649350) est très bien car il offre toute les paramètres nécessaire au contrôle de la hotte en detail.

Exemple : tu peux determiner le temps de variation pour passer de 0 a 25 %, puis de de 25% a 50%, puis de 50 % a 75 % et enfin de 75% a 100%. Mais aussi mini et maxi, etc... Bref tout ce que l'on attend du KNX : un réglage fin sur mesure.

Ca permet de résoudre le problème de mise en route ou tu dois avoir une montée très rapide jusque à la mise en route minimum du ventilateur pour une aspiration a la plus basse vitesse, puis après d'avoir après un réglage fin dans tes appuis de variation.

Après, pour la mise en pratique, et pour le réglage de ta hotte, et sauf si tu as la courbe de puissance de ton moteur (ce qui n'était pas le cas du mien), tu prend un feuille de papier et tu test pour trouver le premier point d'aspiration et montes jusqu'à la limite acceptable par toi même et surtout ta femme. Moi, j'ai du la bloqué à 60 %, après tout les papiers sur le plan de travail était aspiré sur les grilles de la hotte.

Bref si tu as besoin, d'aide, n'hésite pas.

Amicalement

Thierry