Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gateway Siemens
#2
réponse : non.. ce serait trop facile Tongue

plusieurs raisons :
- un module KNX ne peut pomper que 10ma au maximum sur le bus (spécification du protocole KNX), mais ça à la limite, pour autant que tu ne dépasse pas les 640ma de ton alim, pourquoi pas.
- l'alimentation KNX (fils rouge/noir) est "stabilisée" pour permettre la communication des informations sur le bus. Je ne suis pas sûr que le connecteur blanc/jaune ai tout ce qu'il faut pour ne pas perturber la communication.. maintenant je ne suis pas sûr de ce que je dis, il faut peut-être essayer (à tes risques et périls !)

Répondre


Messages dans ce sujet
Gateway Siemens - par MrChrisCool - 13/01/2015, 09:13:53
RE: Gateway Siemens - par mil3d - 13/01/2015, 09:48:36
RE: Gateway Siemens - par HDsolution - 13/01/2015, 10:32:45
RE: Gateway Siemens - par steph - 13/01/2015, 11:19:49
RE: Gateway Siemens - par MrChrisCool - 13/01/2015, 11:29:16

Atteindre :