01/02/2015, 11:54:05
Bonjour Pitpit,
Je lis vos commentaires sur KNX et RMU synco avec intérêt.
J’ai un client qui a une installation avec une vingtaine de RMU 720, répartis sur deux coupleurs IP et un ozw 775.
La société qui a fait l’installation a fait faillite, et l’installation ne fonctionne pas très bien, notamment avec le ozw775 et 3 RMU.
Je souhaite proposer une passerelle avec un automate compatible KNX pour avoir un serveur web, avec pas mal d’historique de températures, et d’alarmes (2000 maxi), des programmes horaires, une mini supervision en somme.
Je souhaite supprimer les échanges entre RMU , notamment sur les demandes de chaleurs , transfert de T° extérieure, gestion des programmes horaires par les RMU pour tout faire par l’automate , de façon à avoir un programme standard dans chaque RMU , assez simple.
Les modes E et S fonctionnant séparément au niveau du RMU (selon Siemens), quelle serait la meilleure méthode pour reprendre la plupart des paramètres du mode E et les adapter au KNX ?
Récupérer les sources avec OCI700 et adapter la prog de chaque RMU en KNX ?
Puis charger en KNX et vérifier avec l’OCI 700 le fonctionnement ?
(je ne connais pas encore la valise OCI700 , mais pense me former bientôt à son utilisation.
Est-ce que l’on peut avec la valise OCI700 récupérer toutes les adresses -/-/- ?
Peut être y aura t'il besoin de modifier des adresses > 15 pour pouvoir à partir de l'automate commander les RMU ?
Je lis vos commentaires sur KNX et RMU synco avec intérêt.
J’ai un client qui a une installation avec une vingtaine de RMU 720, répartis sur deux coupleurs IP et un ozw 775.
La société qui a fait l’installation a fait faillite, et l’installation ne fonctionne pas très bien, notamment avec le ozw775 et 3 RMU.
Je souhaite proposer une passerelle avec un automate compatible KNX pour avoir un serveur web, avec pas mal d’historique de températures, et d’alarmes (2000 maxi), des programmes horaires, une mini supervision en somme.
Je souhaite supprimer les échanges entre RMU , notamment sur les demandes de chaleurs , transfert de T° extérieure, gestion des programmes horaires par les RMU pour tout faire par l’automate , de façon à avoir un programme standard dans chaque RMU , assez simple.
Les modes E et S fonctionnant séparément au niveau du RMU (selon Siemens), quelle serait la meilleure méthode pour reprendre la plupart des paramètres du mode E et les adapter au KNX ?
Récupérer les sources avec OCI700 et adapter la prog de chaque RMU en KNX ?
Puis charger en KNX et vérifier avec l’OCI 700 le fonctionnement ?
(je ne connais pas encore la valise OCI700 , mais pense me former bientôt à son utilisation.
Est-ce que l’on peut avec la valise OCI700 récupérer toutes les adresses -/-/- ?
Peut être y aura t'il besoin de modifier des adresses > 15 pour pouvoir à partir de l'automate commander les RMU ?