01/02/2015, 12:23:20
Bonjour,
Il n'est pas utile d'utiliser une valise OCI 700 avec un OZW775, l'OZW775 possède une prise USB pour se connecter à ACS et récupérer toutes les données de l'installation. Si l'OZW775 possède la carte IP, il fait aussi office de superviseur web. C'est très simple d'emploi.
Je trouve vraiment dommage, de ne pas profiter des possibilités du matériel SYNCO 700, pour ce qui est demandes de chaleur par exemple. C'est souvent mal réglé, car avec les paramètres par défaut (notamment sur les demandes de chaleur des RMU)
Dans le matériel SYNCO 700, il n'y a pas de programmes, mais des réglages de fonctions. Il n'y a donc aucun langage de programmation, mais simplement des paramètres à entrer. C'est une façon d'aborder les choses assez déroutante au début, mais finalement très simple. (c'est du KNX derrière tout ça)
Enfin, l'OZW772 permet la supervision Web, la remonté de l'historique des défaut, l'envoi de mails, une passerelle ACS et ETS/IP; l'historique des températures, la recherche d'information KNX (plus d'une centaines) sur du matériel KNX autre, et j'en passe.
Il n'est pas utile d'utiliser une valise OCI 700 avec un OZW775, l'OZW775 possède une prise USB pour se connecter à ACS et récupérer toutes les données de l'installation. Si l'OZW775 possède la carte IP, il fait aussi office de superviseur web. C'est très simple d'emploi.
Je trouve vraiment dommage, de ne pas profiter des possibilités du matériel SYNCO 700, pour ce qui est demandes de chaleur par exemple. C'est souvent mal réglé, car avec les paramètres par défaut (notamment sur les demandes de chaleur des RMU)
Dans le matériel SYNCO 700, il n'y a pas de programmes, mais des réglages de fonctions. Il n'y a donc aucun langage de programmation, mais simplement des paramètres à entrer. C'est une façon d'aborder les choses assez déroutante au début, mais finalement très simple. (c'est du KNX derrière tout ça)
Enfin, l'OZW772 permet la supervision Web, la remonté de l'historique des défaut, l'envoi de mails, une passerelle ACS et ETS/IP; l'historique des températures, la recherche d'information KNX (plus d'une centaines) sur du matériel KNX autre, et j'en passe.