13/02/2015, 07:56:30
Salut, lors d'une edition de norme il y a tjs un peu de marge, la normée délimite un fonctionnement sur a 100%.
Pour les longueurs de bus, les distances sont pour des longueurs de câbles cumulées, on a droit à 1000m mais une branche ne peut pas dépasser 500m. Le cas le plus simple une alim centrée sur 2 branches de 500m. (Ou 500 et 200 et 300 etc..)
On peut mettre 2 alim mais il faut qu'elles soient séparées de 300m.
Pour mettre un routeur ip/knx ça change pas trop le pb car en liaison ethernet cuivre on a droit à 90m. Après il faut ne fibre.
Perso je mettrais les coupleurs dans le tableau principal, et l alim dans les annexes (cf branche de 500m max)
Pour les longueurs de bus, les distances sont pour des longueurs de câbles cumulées, on a droit à 1000m mais une branche ne peut pas dépasser 500m. Le cas le plus simple une alim centrée sur 2 branches de 500m. (Ou 500 et 200 et 300 etc..)
On peut mettre 2 alim mais il faut qu'elles soient séparées de 300m.
Pour mettre un routeur ip/knx ça change pas trop le pb car en liaison ethernet cuivre on a droit à 90m. Après il faut ne fibre.
Perso je mettrais les coupleurs dans le tableau principal, et l alim dans les annexes (cf branche de 500m max)