Merci pour la réponse.
Auparavant, j'avais crée un bouton pour allumer le thermostat. J'ai essayé de changer ce paramètre et de mettre le thermostat toujours sur On mais rien ne change.
Après de nouveaux essais ce matin, je me rend compte que le quad ne déclenche la sortie que quand je rentre une consigne de 25,5°, quel que soit la température de la pièce.
J'ai finalement résolu le problème.
Je n'avais pas compris qu'il fallait créer une adresse de groupe pour que le thermostat récupère la température de la sonde. En fait, la fonction thermostat du quad est complètement indépendante de la fonction sonde de température. J'étais passé à côté.
Auparavant, j'avais crée un bouton pour allumer le thermostat. J'ai essayé de changer ce paramètre et de mettre le thermostat toujours sur On mais rien ne change.
Après de nouveaux essais ce matin, je me rend compte que le quad ne déclenche la sortie que quand je rentre une consigne de 25,5°, quel que soit la température de la pièce.
J'ai finalement résolu le problème.
Je n'avais pas compris qu'il fallait créer une adresse de groupe pour que le thermostat récupère la température de la sonde. En fait, la fonction thermostat du quad est complètement indépendante de la fonction sonde de température. J'étais passé à côté.