Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Placement des sondes de température
#12
Bon, j'ai fini mes tests.

Difficile d'avoir une super amplitude / réactivité en gardant la sonde derrière l'interrupteur. Après on arrive quand même à avoir une idée et y'a moyen de gérer le chauffage malgré tout, mais j'ai préféré faire sortir un tout petit peu ma sonde par en dessous de la plaque des interrupteurs. Je changerai aussi de sonde de température pour prendre une ZN1AC-NTC68F (actuellement c'est une ZN1AC-NTC68E).

Voici la courbe actuelle, avec thermostat réglé sur 21 et l'offset passé de -0.7 à -0.5
[Image: 651300chart21.png]

Je suis étonné de la quasi absence de progressivité. Le thermostat demande des pourcentages qui semblent réalistes (MLI : 5%, 10% de chauffe) mais la déclenchement est souvent brutal et je vois parfois la vanne ouverte à fond... Confused

Je ne sais pas si ça vient de mon actuateur ABB VAA/S 6.230.2.1 ? Mes vannes sont des TSA/K 230.1. Est-ce que ça serait plus progressif avec un ES/S 4.1.* ? Des vannes 24 volts ?

C'est pas bien traumatisant mais bon je m'attendais à mieux.
Répondre


Messages dans ce sujet
Placement des sondes de température - par lachemou - 13/02/2015, 14:44:42
RE: Placement des sondes de température - par mil3d - 13/02/2015, 15:08:10
RE: Placement des sondes de température - par mil3d - 22/02/2015, 05:35:21
RE: Placement des sondes de température - par kamigaz - 16/03/2015, 13:58:48
RE: Placement des sondes de température - par metas - 16/03/2015, 16:15:20
RE: Placement des sondes de température - par metas - 17/03/2015, 17:10:46
RE: Placement des sondes de température - par metas - 17/03/2015, 23:23:51

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)