#14
Le bouton a généralement le flag écriture pour que son état puisse être mise à jour par le statut de l'actuateur qu'il pilote. Ou, si on n'utilise pas le statut, qu'il puisse se synchroniser avec les autres poussoirs sur la même GAD (va et vient).

Ne te prend pas trop la tête. Comme dit, ça marche à 99,9% out of the box, et il n'y a que peu de cas où il faut bricoler les flags. Si tu veux vraiment peaufiner, la priorité serait de commencer par virer tous les flags R inutiles, pour n'en garder qu'un par GAD. Le flag W, lui, est encore moins problématique (faut juste ne pas l'enlever d'un actuateur, car là, ça ne fonctionnerait bien sûr plus).

Dans ton adressage, je suppose que le second 'objet de l'actuateur' est en fait 'objet état de l'actuateur', le premier étant la commande ? Car un même objet ne peut pas avoir le flag C mis dans 2 GAD différentes (il n'émet que sur une GAD).
Frédéric

https://pknyx.gbiloba.org (de nouveau en ligne !)
Répondre


Messages dans ce sujet
Onglets C R W T U dans un groupe - par remyisidomo - 28/06/2012, 11:00:46
RE: Onglets C R W T U dans un groupe - par kraven - 28/06/2012, 15:26:15
RE: Onglets C R W T U dans un groupe - par kraven - 28/06/2012, 16:47:14
RE: Onglets C R W T U dans un groupe - par kraven - 29/06/2012, 09:22:45
RE: Onglets C R W T U dans un groupe - par domotiqa - 13/08/2012, 11:06:58
RE: Onglets C R W T U dans un groupe - par fma38 - 27/03/2015, 13:27:22
RE: Onglets C R W T U dans un groupe - par fma38 - 27/03/2015, 18:53:59
RE: Onglets C R W T U dans un groupe - par fma38 - 30/03/2015, 06:15:37
RE: Onglets C R W T U dans un groupe - par yohann74 - 15/01/2016, 18:10:02

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)