Voyant de signalisation, indication d'état
#2
La commande de volet peut se faire avec un seul GA : 1 (ON) = descente, 0 (OFF) = montée
Tu n'as donc pas besoin de 2 GA pour piloter ton volet, une seule suffit, qui envoie 0 à la montée, et 1 à la descente.

Donc pour tes voyants, leur réaction est normale :
- le voyant 2 reçois la commande "1" (=ON) quand tu veux faire descendre le volet, donc il s'allume, mais ensuite il ne reçois pas la seconde info envoyé par la commande 1,
- le voyant 1 reçois la commande "0" (=OFF) quand tu veux faire monter le volet, donc il ne s'allume pas...

Essaye d'utiliser une autre adresse de groupe que tu pourra appeler "retour d'état" pour piloter tes voyant, qui liera l'objet de retour d’état de ton actionneur à tes 2 voyants, plutôt que de le piloter avec la commande. Pour ton voyant 1, il faudra l'inverser pour qu'il s'allume s'il reçois un 0 et non pas un 1, pour le voyant 2 laisse le "dans le bon sens", qu'il s'allume s'il reçois un 1.


Répondre