Tu peux regrouper tes modules d'entrée (soit au tableau soit en encastré) et, entre tes inter "standard" (non KNX) et tes modules d'entrée, du câble multibrin "simple" genre ethernet cat5 fait parfaitement l'affaire.
Par contre si tu fais ce choix, apporte aussi du câble vert KNX vers tous tes boites d'encastrement pour pouvoir intégrer plus tard des participants KNX si tu le souhaite.
Pour la VMC (double flux), tu as je crois des modèles directement KNX, c'est le mieux. Sinon tu peux bricoler avec les contacts secs d'actionneurs (par exemple ce que j'ai fais chez moi : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3401 )
Pour le chauffage c'est un sujet à part entière. Pour des convecteurs électriques, il existe des participants pouvant utiliser les fils pilotes , par exemple le hager TXA230A fait ça http://www.hager.fr/professionnels/produ.../79687.htm , sinon tu peux les commander directement (enfin, via des contacteurs de puissance). Tu peux coupler ça à des thermostats d’ambiance, détecteur de présence, etc... Pour optimiser ta dépense energétique
Alarme il y a plusieurs fils qui en parle, pas mal de solutions existent, en fonction de tes besoin et ton budget, de même pour la détection de fumée http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3661
Volet roulant : les actionneurs spécifiques ont la même fonction "physique" (càd ouverture/fermeture de circuits électriques), mais de possibilités de programmation adaptées à cette fonction de gestion des ouvrants qui en générale disposent de 2 phases : une pour la montée, l'autre pour la descente, qui ne doivent jamais être actives en même temps.
Portail : pourquoi ne pas intégrer son ouverture/fermeture par des contacts sec ? mais le KNX ne peut pas directement te servir d'interphone.
Par contre si tu fais ce choix, apporte aussi du câble vert KNX vers tous tes boites d'encastrement pour pouvoir intégrer plus tard des participants KNX si tu le souhaite.
Pour la VMC (double flux), tu as je crois des modèles directement KNX, c'est le mieux. Sinon tu peux bricoler avec les contacts secs d'actionneurs (par exemple ce que j'ai fais chez moi : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3401 )
Pour le chauffage c'est un sujet à part entière. Pour des convecteurs électriques, il existe des participants pouvant utiliser les fils pilotes , par exemple le hager TXA230A fait ça http://www.hager.fr/professionnels/produ.../79687.htm , sinon tu peux les commander directement (enfin, via des contacteurs de puissance). Tu peux coupler ça à des thermostats d’ambiance, détecteur de présence, etc... Pour optimiser ta dépense energétique
Alarme il y a plusieurs fils qui en parle, pas mal de solutions existent, en fonction de tes besoin et ton budget, de même pour la détection de fumée http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3661
Volet roulant : les actionneurs spécifiques ont la même fonction "physique" (càd ouverture/fermeture de circuits électriques), mais de possibilités de programmation adaptées à cette fonction de gestion des ouvrants qui en générale disposent de 2 phases : une pour la montée, l'autre pour la descente, qui ne doivent jamais être actives en même temps.
Portail : pourquoi ne pas intégrer son ouverture/fermeture par des contacts sec ? mais le KNX ne peut pas directement te servir d'interphone.