25/05/2011, 20:53:42
> il me semble qu'en france, c'est 5 points pour du 16A, et 8 pour du 20A,
> toujours avec du cable de 2.5mm²...
Non c'est 5 points sur du 1.5 mm2 avec un disjoncteur 16A max et 8 sur
du 2.5 avec un disjoncteur 20A maxi.
Dans les faits on retrouve souvent un disjoncteur 16A avec du 2,5 et
un disjoncteur 10A avec du 1,5.
A+
> toujours avec du cable de 2.5mm²...
Non c'est 5 points sur du 1.5 mm2 avec un disjoncteur 16A max et 8 sur
du 2.5 avec un disjoncteur 20A maxi.
Dans les faits on retrouve souvent un disjoncteur 16A avec du 2,5 et
un disjoncteur 10A avec du 1,5.