25/05/2011, 22:57:38
On mercredi 25 mai 2011, kraven wrote:
> > il me semble qu'en france, c'est 5 points pour du 16A, et 8 pour du
> > 20A, toujours avec du cable de 2.5mm²...
>
> Non c'est 5 points sur du 1.5 mm2 avec un disjoncteur 16A max et 8 sur
> du 2.5 avec un disjoncteur 20A maxi.
>
> Dans les faits on retrouve souvent un disjoncteur 16A avec du 2,5 et
> un disjoncteur 10A avec du 1,5.
Attention : ça c'est pour des prises non commandées. Pour ces dernières,
c'est 1,5mm², avec disjoncteur 16A ou fusible 10A. Donc 5 socles maxi.
--
Frédéric
> > il me semble qu'en france, c'est 5 points pour du 16A, et 8 pour du
> > 20A, toujours avec du cable de 2.5mm²...
>
> Non c'est 5 points sur du 1.5 mm2 avec un disjoncteur 16A max et 8 sur
> du 2.5 avec un disjoncteur 20A maxi.
>
> Dans les faits on retrouve souvent un disjoncteur 16A avec du 2,5 et
> un disjoncteur 10A avec du 1,5.
Attention : ça c'est pour des prises non commandées. Pour ces dernières,
c'est 1,5mm², avec disjoncteur 16A ou fusible 10A. Donc 5 socles maxi.
--
Frédéric