25/05/2011, 20:57:46
oui, c'est ca!
mais j'étais pas sur de ma connerie pour du 5 points en 1.5mm²...
cela dit, c'est léger, et ca doit chauffer quand tu y passes du 3000w....
Le 25 mai 2011 21:53, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :
> > il me semble qu'en france, c'est 5 points pour du 16A, et 8 pour du 20A,
> > toujours avec du cable de 2.5mm²...
>
> Non c'est 5 points sur du 1.5 mm2 avec un disjoncteur 16A max et 8 sur
> du 2.5 avec un disjoncteur 20A maxi.
>
> Dans les faits on retrouve souvent un disjoncteur 16A avec du 2,5 et
> un disjoncteur 10A avec du 1,5.
>
> A+
mais j'étais pas sur de ma connerie pour du 5 points en 1.5mm²...
cela dit, c'est léger, et ca doit chauffer quand tu y passes du 3000w....
Le 25 mai 2011 21:53, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :
> > il me semble qu'en france, c'est 5 points pour du 16A, et 8 pour du 20A,
> > toujours avec du cable de 2.5mm²...
>
> Non c'est 5 points sur du 1.5 mm2 avec un disjoncteur 16A max et 8 sur
> du 2.5 avec un disjoncteur 20A maxi.
>
> Dans les faits on retrouve souvent un disjoncteur 16A avec du 2,5 et
> un disjoncteur 10A avec du 1,5.
>
> A+