Quelques éléments de réponse :
@FMA38 & Coyotus : Oui : les borniers de liaison équipotentielle (ou comportant une double borne de L.E. pour les bornier étagés) sont conforme (à condition d'utiliser un rail métallique et de le relier à la Liaison Équipotentielle Principale ...)
@PITP2 : Non : il ne faut pas que les connexions ou dérivations dépassent du tableau : utilisez des tableaux tertiaire qui sont mieux adaptés (plus profonds 18 / 30 cm, plus larges 24/36 modules ... )
@FMA38 & Coyotus : Oui : les borniers de liaison équipotentielle (ou comportant une double borne de L.E. pour les bornier étagés) sont conforme (à condition d'utiliser un rail métallique et de le relier à la Liaison Équipotentielle Principale ...)
@PITP2 : Non : il ne faut pas que les connexions ou dérivations dépassent du tableau : utilisez des tableaux tertiaire qui sont mieux adaptés (plus profonds 18 / 30 cm, plus larges 24/36 modules ... )