C'est pourtant très simple : quand tu as 2 inters, il suffit de les programmer en mode switch (ou toggle selon les fabricants) avec les mêmes groupements d'adresse aussi bien pour l'action que pour le retour d'état.
Ainsi par exemple avec une adresse 0/0/11 monitorée par l'actionneur qui va allumer et éteindre ta cuisine, il suffit de rentrer cette adresse dans l'onglet objet de groupe de tes DEUX interrupteurs. De même n'oublie pas de créer une adresse retour d'état qui sera mise à jour par ton actionneur et surveillée par tes 2 interrupteurs. C'est ce retour d'état qui dira à tes inters quel est l'ordre à envoyer (allumage ou extinction) par l'appui sur n'importe lequel de tes interrupteurs.
Pour la fonction bloquer, ça te permet d’empêcher que ton actionneur exécute l'ordre prévu en fonction d'un contexte particulier. Ex : pour mes lampes de jardin, je bloque l'allumage si la luminosité extérieure est supérieure à 10 lux.
Pour ce faire, j'utilise un capteur de luminosité qui bascule une adresse de groupe à 1 au dessus du seuil de 10 lux. C'est cette adresse de groupe qui est liée avec l'objet de blocage de l'actionneur des lampes de jardin ( GA à 1 = jour = blocage allumage / GA à 0 = nuit = on peut allumer).
Certains actionneurs ont une gestion assez évoluée des objets de blocage permettant de définir l'action à effectuer en cas d'apparition ou de disparition du blocage (Ex: allumage et extinction en fonction de la luminosité naturelle).
Ainsi par exemple avec une adresse 0/0/11 monitorée par l'actionneur qui va allumer et éteindre ta cuisine, il suffit de rentrer cette adresse dans l'onglet objet de groupe de tes DEUX interrupteurs. De même n'oublie pas de créer une adresse retour d'état qui sera mise à jour par ton actionneur et surveillée par tes 2 interrupteurs. C'est ce retour d'état qui dira à tes inters quel est l'ordre à envoyer (allumage ou extinction) par l'appui sur n'importe lequel de tes interrupteurs.
Pour la fonction bloquer, ça te permet d’empêcher que ton actionneur exécute l'ordre prévu en fonction d'un contexte particulier. Ex : pour mes lampes de jardin, je bloque l'allumage si la luminosité extérieure est supérieure à 10 lux.
Pour ce faire, j'utilise un capteur de luminosité qui bascule une adresse de groupe à 1 au dessus du seuil de 10 lux. C'est cette adresse de groupe qui est liée avec l'objet de blocage de l'actionneur des lampes de jardin ( GA à 1 = jour = blocage allumage / GA à 0 = nuit = on peut allumer).
Certains actionneurs ont une gestion assez évoluée des objets de blocage permettant de définir l'action à effectuer en cas d'apparition ou de disparition du blocage (Ex: allumage et extinction en fonction de la luminosité naturelle).
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)